  各位師傅好,這兩塊電控板是我第一次接的線,不知道有那些地方的不足,那些需要改進,還指各位有經驗的師傅指點一下,謝謝
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2848 個
工控威望: 3620 點
下載積分: 3523 分
在線時間: 3811(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-05
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-31 13:31
接觸器和黃色那一堆(看樣子像中間繼電器)是不是不要放在一起?插座好像覺得和斷路路放在一起是不是好一點?那個看起來像伺服驅動器和PLC放在一起會不會更好呢?
樓主留言:
謝謝師傅提醒下次改進!
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備