wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-08 12:01
圖片:
22KW電機變頻運行,有沒必要加星三起動,直接起動行不行,有什么影響?變頻器要不要加電抗器?
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-08 18:02
人家是兩種運行方式:變頻運行或星三角起動運行。沒什么奇怪,你讀中級電工時學的供水控制,就有這種控制方式。     
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-08 23:06
引用
引用第9樓yuyande于2013-06-08 19:09發表的  :
22KW沒必要,30KW以上的需要星三角啟動

如果是引風機一類負載,22KW直接起動簡直就是自尋死路,因為引風機一類負載多是滿負荷起動,44A X 7 =308A的電流,而且起動時間要30秒以上,電機不死就怪,電力拖動也有說明15KW以上的電機就應該取用星三角等降壓啟動電路。