壓縮機是制冷系統的心臟,無論是空調、冷庫、化工制冷工藝等等工況都要有壓縮機這個重要的環節來做保障!
1.在實際檢修中,遇到室外風機運行、壓縮機不運行,供電電壓正常,斷電測量壓縮機引線結果為線圈開路時,不要先下結論為壓縮機損壞,要打開壓縮機接線盒,測量壓縮機接線端子接線端子后再確定故障原因,供電線損壞引起壓縮機工作不正常占到一定比例。
2.檢查結果為壓縮機供電線損壞。壓縮機接線端子一般也會生銹,如果只是簡單更換壓縮機接線卡,由于接線端子接觸不良,而壓縮機工作時電流較大,容易引起打火,時間不長還會再次出現同樣的故障,所以在更換接線卡時,一定要用砂紙將壓縮機接線端子表面銹斑打磨干凈。
3.壓縮機供電線線卡燒壞,一般為壓縮機長時間工作在過負載狀態下引起的,運行時電流大,壓縮機表面溫度較高。處理完接線端子故障,檢查壓縮機接線端子損壞原因,冷凝器臟堵、室外風機轉速慢、壓縮機電容損壞都會引起壓縮機在運行時電流大,表面溫度過高。
4.檢查壓縮機不啟動故障,如電容底部發鼓,拆下電容,將其底部放在平面上,如站立不穩左右搖晃,則壓縮機電容肯定損壞,直接更換即可
接線端子 www.nachi.com.hk