新換的島電牌溫控儀,開始用自整定功能找PID最佳點,但效果不佳,溫度不是太穩(wěn),請問如何調整PID參數。
wan21210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 20 個
工控威望: 150 點
下載積分: 803 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2014-05-28
查看wan21210的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-06-12 14:39
看你是什么方式加熱,用不用配合冷卻,如果光有加熱沒有配合冷卻的話,那就先將I,D調到0,然后光調整P值,I,D值之間成4倍的比例關系去調整,I 低  D高.
如果有配合冷卻的話,那就好調整,如果沒有配有冷卻,只是靠大氣的溫度的話,比較難,因為溫控表自整定的話,是先加熱然后降溫的這樣一個過程,通過這個過程去計算PID的積分微積分,從而使溫控表更加精準.
說的比較亂,希望能幫到你點。