恒溫 恒濕 風柜  三段電加熱 你們是什么思路寫程序的啊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52332 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-10 16:20
個人喜好
溫控表+SCR+加熱器
溫控表+SCR+加濕器
變頻器+風機
485通訊取值
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52332 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-13 13:10
1.加熱器加熱量>冷凍機制冷量 (依環境控制空間選擇加熱器大小)
2.冷凍機不停運轉(除濕 制冷)
3.加熱器PID控制溫度
4.加濕器PID控制濕度
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52332 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-13 17:20
引用
引用第10樓huangpeng于2013-06-13 13:55發表的  :
制冷除濕  溫度會降下來的
  降下來必須加溫
溫度高了又的制冷
誰有這方面的工程經歷

.......

制冷不用關
只靠加熱控制溫度
故加熱能力必須大於制冷能力
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(catfree) 弱弱的問,電費便宜?
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1278 個
    工控威望: 6109 點
    下載積分: 52332 分
    在線時間: 1123(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-12-25
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-06-14 09:04
    制冷的壓縮機若頻繁起動
    a.反而更耗電
    b.容易損壞
    c.控制困難 甚至無法控制.
         因為壓縮機一運轉便是滿載 溫度瞬間變化很大
       採變頻控制也許可以(沒試過)
         除非溫度+-誤差可以很大
    其實在一個工程設備中 能夠達到使用者目的 才是最重要 不能用只是廢鐵
    電費?不是我們考慮的
    要考慮 那是以後改善時要想的  
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1278 個
    工控威望: 6109 點
    下載積分: 52332 分
    在線時間: 1123(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-12-25
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-06-14 12:58
    引用
    引用第13樓huangpeng于2013-06-14 12:34發表的  :

    你做恒溫恒濕風柜的嗎  有這方面經歷  還是只是你想象

    做過幾間 焓差室 工程