樓主  發表于: 2013-06-12 17:26
為什么西門子變頻器G110我已經調了由端子排輸出了,怎么我按啟動沒有管用,但是我按操作面板電機就運轉了
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-13 13:55
要改參數,選端子排控制啊,設置后按確定,斷電通電。