樓主  發表于: 2013-06-15 10:32
三相電機電壓高點好400V..還是低點好360V《討論也可加入380V對比》.討論下從用功耗.電機壽命.機械特性等方面.(離變壓器近和遠有線損.有電壓高低.所以變壓器電壓是調高點還是調標準.歡迎大家討論)加注。。。。我們廠有安變壓器.就是電網電壓太不穩定.全空載.也就是停電剛來電時《變壓器調最高檔》變壓器輸出有460V..等全線路上全加上負載<高壓線上有別的廠》變壓器就只有390的輸出電壓.這樣線尾只有360V左右..都不知道變壓器要怎么調檔《平時電壓在390到420之間波動?淳路上負載有多少》
[ 此帖被22472775在2013-06-19 13:36重新編輯 ]
laq55555
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-06-15
最后登錄: 2024-09-05
查看laq55555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-15 19:33
我來說一說,電機電壓400v和360v從耐壓考慮沒什么問題,我國電機都過關。從啟動的流,啟動轉矩來說400v大360v小,400v功耗大。電機壽命短.機械特性硬,360v則相反。