在網上看了一下,很少有介紹A系的資料。
公司有兩臺設備,因長時間斷電(08年至今)PLC內的程序沒了,我想重新編寫一個PLC的程序。目前機器上有一個觸摸屏控制器提示無法連接PLC(通訊錯誤),不知道跟PLC的電池沒電有沒有關系,另外我是否可以不用觸摸屏控制器,直接用電腦控制是否可以?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-15
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-19 19:15
引用
引用樓主as36160686于2013-06-19 18:50發表的 三菱A系PLC的資料為什么這么少? :
在網上看了一下,很少有介紹A系的資料。
公司有兩臺設備,因長時間斷電(08年至今)PLC內的程序沒了,我想重新編寫一個PLC的程序。目前機器上有一個觸摸屏控制器提示無法連接PLC(通訊錯誤),不知道跟PLC的電池沒電有沒有關系,另外我是否可以不用觸摸屏控制器,直接用電腦控制是否可以?

A系列屬于停產之列,所以以后資料會越來越少,08年開始斷電至今,再好的電池估計電也放完了,你的程序原先有備份過嗎?人機與PLC是否透過通訊模塊連接的?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108069 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-15
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-19 19:28
引用
引用第3樓as36160686于2013-06-19 19:21發表的 :


備份程序肯定是沒有了,因為設備是公司買回來的二手設備。是否通過通訊模塊這個還不知道,因為我也是個新手,很多基礎知識也不太懂,現在也不補習階段。
再弱弱的問一下,我是否可以在I/O上連接LED來測試程序調試好以后I/O是否有輸出?

每個I/O模塊的每個點都對應有LED指示(在0~F的位置)