liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-21 21:06
如題,書本上一般要求對地電阻、相間電阻0.5-1兆歐,就可使用,咱們領導卻要求500兆歐以上, 后來又改為200兆歐以上,達不到的不準收貨,頭大啊。
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-21 21:10
有這方面經驗的,說說,到底新修回來的馬達,對地電阻、相間電阻要多大才能收貨呢?