arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-24 15:13
三菱PLC FX1N-48MR
單獨使用時,無任何聲音,當此PLC通過通訊線與文本顯示器連接時
起初也沒聲音
我在文本顯示器里有個操作設置,當輸入D3 = 888時,PLC就開始出現持續的鐘擺的聲音
而后不管我怎么搞,只要PLC與文本顯示器通過通訊線相連接,該P(yáng)LC就持續的出現鐘擺的聲音
拔掉通訊線,PLC恢復無聲的正常狀態。

請問,這是咋回事?
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-28 09:16
引用
引用第1樓znz43于2013-06-24 17:31發表的  :
48MR 是繼電器輸出型,看看是否有輸出點的繼電器在反復吸放


我是外行,請教一下,什么叫反復吸放?
如我前面所說,我是在文本顯示器里輸入了一個D3 = 888 后才不斷出聲音的
在PLC程序里
我又有一個判斷的代碼  [= D3 888 ] ----[RST D3]

會不會就是這個原因?
因為我調試了一下,刪掉 這行代碼,就沒有響聲了
arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-09 08:38
引用
引用第3樓wwcwwc于2013-06-28 11:35發表的  :
plc有鐘擺的聲音,實際就是你所使用的plc是繼電器輸出型。程序上不經意地寫上了一段脈沖指令,比如秒脈沖,就是0.5秒合后0.5秒斷,這樣反復進行著。還是查查與D3有關的程序。


我找了好幾天,愣是沒找到原因
因為我只有兩偟胤接昧薉3
另外我請問一下,這種鐘擺的聲音,如果持續運行,對設備有影響嗎?我試了一下,對程序是沒有影響的。
設備連續跑了一天,目前也沒影響。