樓主  發表于: 2013-06-25 12:28
出口設備,對方的供電是三相440V,60HZ,采用西門子的小型斷路器遇到問題,就是這些小型斷路器電壓等級都是400V的,如果對方的電壓波動10%,那就三相達到484V,西門子的小型斷路器能承受的了嗎?
liujun2
學習中
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 152 點
下載積分: 12011 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2010-10-14
最后登錄: 2025-01-10
查看liujun2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-25 16:45
一定要加變壓器的,降到設備額定電壓。