樓主  發表于: 2013-07-02 01:40
我是半路出家做plc工作的 有的基礎問題還請賜教
關于NPN  PNP問題困惑了很長時間 在網上看了很多,內容都大同小異,越看越迷惑
誰能用比較直白的說明一下
為什么plc輸入端正常是N24和信號端24v  報警斷開時是0v N24不應該是低電平嗎
輸出端子無輸出Y和P24是-24v      有輸出Y和N24是24v
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-02 08:50
NPN  PNP一般只是說PLC的輸入端,NPN型的PLC輸入X為—極性(0V),反之PNP型的輸入X為+極性(24V),所以說在買PLC時要買相對應的傳感器,一般三線傳感器都要分PNP與NPN型,兩線的不分。對與輸出端,一般PLC都可以輸出PNP與NPN,這就取決你公共端的接線。供參考。