z5883282
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 139 點
下載積分: 852 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-07-04
最后登錄: 2013-12-13
查看z5883282的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-04 16:15
三菱伺服驅動器MR-E-20A-KH003,那個cn1信號線,七根線,怎么跟PLC連接,是位置控制的,求接線圖和驅動器的參數設置
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9651 個
工控威望: 8536 點
下載積分: 16678 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-28
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-04 19:02
1號腳    VIN    接24V正極,信號用電源
2號腳    OPC    接24V正極,脈沖用電源
4號腳    SON    使能信號,它接通后電機開始工作
8號腳    EMG    急停信號
13號腳    SG     接24V負極,公共端
23號腳    PP    脈沖信號
25號腳    NP    脈沖信號
樓主留言:
感謝!能告訴我這七根線,哪幾根是接PLC的X,Y么,電源線我知道,其他的,分不清是x還是y,我這個是否需要故障信號,能加Q祥細說一些問題么
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(z5883282) 感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水