caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-11 21:16
圖片:
Y1為脈沖控制,Y4 為方向控制,為什么S20這一步一直在控制呢,M8029不是脈沖發完后置1嗎,程序怎么不往下走呢
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 8728 點
下載積分: 3308 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2024-10-21
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-12 08:33
PLSY指令不能連續使用。。。最少要隔開一兩步程序。。。。。。。。。。。
2樓  發表于: 2013-07-12 13:39


經過測試。。。隔開一個步就可以繼續使用。。。