現在做的這個項目,發現總是停電,一停電在上電不復位下就不能正常工作,想用PLC做個斷電報警在中控室顯示,我想了半天也沒琢磨出辦法來,只能斷電輸出個0(中控室讀0報警),上電就輸出個1,可我想斷電后0一直保持。ú还苓@邊上不上電變不變1),只有人工在中控室按下復位按鈕后才將指示燈熄滅,然后再通過0、1的狀態來報警控制,各位有什么用PLC控制的辦法嗎?
提蘇524
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1519 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2020-12-09
查看提蘇524的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-02 20:09
引用
引用第1樓dujiang100于2013-08-02 20:00發表的  :
不是有斷電保持繼電器嗎?

我沒發現。。那我就知道怎么弄了 感謝
提蘇524
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1519 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2020-12-09
查看提蘇524的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-13 21:21
不行,各位,我這個想法不對,如果PLC做了斷電輸出,中控室也讀不到數據,因為現場斷電了通訊也斷了。
后來我是這么處理的,把所有手動、自動狀態全部換成斷電保持繼電器,這樣上電以后就可以保持斷電前的狀態不會歸零,還需要人手動去置位。
中控室讀通訊中斷信號,如果出現就可能現場斷電需去現場查看了。