liujunbo111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 213 點
下載積分: 2183 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-03 13:55
圖片:
圖片:
大家好,S7-200做浮點數運算,1.5-1.0=0.5,為什么0.5-0.4 =0.09999 ,請大家幫忙，謝謝!
liujunbo111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 213 點
下載積分: 2183 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-05 10:27
不是連續,是一個定值,雖然約等0.0999,但是計算電阻值就不行了,西門子300的就不會
liujunbo111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 213 點
下載積分: 2183 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-06 10:35
西門子技術確認,與200PLC自身的浮點數運算有關系,需要將其轉換為整數,然后再來計算,那就是PLC自身的問題,只有轉換為整數。