這幾天在用三菱的plc控制2臺三菱的變頻,plc是485模塊,變頻器是E700系列的pu端口,方法一、RDA,RDB,SDA,SDB,SG,五根線,通訊正常。方法二、RDA和SDA短接,RDB和SDB短接,另外加SG,3根線,通訊正常。方法三、同方法二,但去掉SG,結(jié)果通訊依然正常。是不是SG的作用只是確認(rèn)一個低電壓啊,不明白啊,請教各位大師啊。