樓主  發表于: 2013-08-10 19:14
現在有個項目,是三菱Q02CPU所在一個主站00,然后通過通訊線擴展了一個擴展站01,擴展站上只有四塊數字量輸出模塊QY10。然后把程序,參數,內存傳到CPU中,看似一切正常,沒有報錯之類的。開始測試,主站上的所有模塊都正常,但是擴展上的所有輸出模塊均無反映,于是在線監控,在系統監控里,發現只有主基板,和主機板上差的模塊,擴展基板是灰色的,沒有檢測到有擴展基板。在程序里強制輸出線圈,擴展板上的模塊對應的點也沒有亮燈。于是,更換擴展板,問題依舊,F(xiàn)在就還沒有換通訊線和主基板了。有哪位大神知道怎么解決啊,菜鳥在此謝謝,萬分火急急急!。。。。。。!
lgf2425
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 579 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2024-07-08
查看lgf2425的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-10 19:45
引用
引用第1樓zyfzxh于2013-08-10 19:44發表的  :

1.請詳細描述你的系統配置
2.你的擴展基板是否有安裝電源模塊?

擴展板上有電源模塊
lgf2425
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 579 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2024-07-08
查看lgf2425的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-11 11:14
引用
引用第3樓guochunyi于2013-08-10 20:03發表的  :
擴展板上的調整插針位置呢?

插針插在第一排,一級擴展。
lgf2425
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 579 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2024-07-08
查看lgf2425的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-12 08:41
謝謝大家,問題已經解決。主機板擴展口損壞。