abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2023-06-27
查看abadguy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-14 10:26
如題,晶體管輸出的PLC如果接中間繼電器需要在繼電器線圈端并聯續流二極管嗎,好像這么做的不多吧。不接的話晶體管容易壞嗎?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-10-21
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-14 10:54
電感負載在斷開瞬間,可產生10倍于供電電壓的反電勢,很容易擊穿晶體管。加比不加好。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。