樓主  發表于: 2013-08-26 10:55
這些天沒干別的,勁搗鼓這個破玩意了 。一個角碼鋸做定位控制,設備來時自帶的臺達14SS,伺服控制器和TP04,2年了一直就這么斷斷續續的將就著用,切料的時候不是長就是短,換屏蔽線,加磁環,做單獨的接地,強電信號線和弱電信號線分離,總之能影響控制器和PLC的辦法都做了,就是不行。因涉及到產品的質量問題,老板說想法改改,不然就把它拆了放一邊不用了,山東濟南泰鼎的設備,果斷爆你的光,NM的什么破JB東西,F(xiàn)在PLC果斷改成三菱FX1S-14MT的了,精度杠杠的,誤差0.001MM。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2654(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-10-23
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 02:13
引用
引用第10樓anan1234于2013-08-26 13:17發表的  :
有同感,之前應用戶的要求采用臺達的PLC,我們用臺達的DVP20EX211R做一個恒溫除濕控制,現場布線是屏蔽線,X、Y、AI、AO和電源線都加了磁環,還盡可能的把線在磁環里多饒幾圈,運行中經常死機,現場去檢測還老與電腦連不上,臺達方面先說是我們的電源有問題,好吧,把DVPPS02電源模塊換了一個新的,故障依舊,臺達方面再說是PLC可能有問題,讓我們把PLC拆下來寄給他們去進行,因?yàn)橛脩舨煌猓冒,再買了一個DVP20EX211R換上,故障還是依舊,臺達方面又說是現場可能有變頻器,我們又到用戶的車間挖地三尺也沒找到變頻器,末了我們把程序也發給臺達廣州的技術專家,他們說程序也每問題,最后他們說派技術人員到現場去解決后就沒有下文了,直到現在即沒解決故障更沒看到派人過來,再給他們電話就開始在各部門各人員之間踢皮球,現在都TMD電話都不接了,害的我們在用戶那里收不到錢,萬般無奈之下最后只得用西門子的PLC把整個控制系統替換下來,現場布線沒有用屏蔽線,X、Y、AI、AO和電源線都不加磁環,運行了一個月,穩定的不得了。

國產的忠實粉絲,不要怨我們不用,就這質量,誰愿意用