137775420
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2023-03-11
查看137775420的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-26 16:07
我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。
突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。
測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。
請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測?
我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢???
評價一下。。。。。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 09:22
引用
引用樓主137775420于2013-08-26 16:07發表的 我的電機燒了。。。。 :
4KW的電機,普遍是8.8A的額定電流;相間的絕緣電阻越大越好;一般條件下500-1000k歐姆可以了;3歐姆屬于短路了;同樣道理;對地電阻越大越好;一般在300k歐姆可以了;這是實際得知的;當然最好無窮大最好;還有每一相線圈的電阻一般不能相差0.5歐姆;否則可能是匝間短路;僅供參考;
樓主留言:
謝謝。。我判斷相間短路
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(137775420)