s7-300  的訂單號cpu313-6CF03-0AB0   輸入輸出接法怎么接 1L+是接24V  M接-24v  然后i0.0接1L+?請各位大俠幫忙  我剛學  有圖詳解 不勝感激
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-28 10:08
回樓上:
按你的描述輸入點壞了,換一個地址試試。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-28 16:04
你說的是前連接器上面的LED指示燈亮了嗎?
你這個PLC是否有報警信息?一般前連接器指示燈亮而監控step7該位沒有被激活,一般是模塊輸入故障。如果模塊背板連接“U”型什么的沒有插好,等同于cpu沒有和模塊通訊,同樣也會出現此類問題的。