xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
junln
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 153 點
下載積分: 672 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2020-06-03
查看junln的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 22:50
這個我以前接過。
三相四線或五線380V,要用4P,零線要進,否則。。,如果負載有單相用電,會視為漏電,跳閘斷路,根本起不到保護作用。后果很麻煩,我后來直接拆了,改單相保護開關。
電機出來的的地線往配電箱上一搭就可以了。