各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 935 個
工控威望: 1387 點
下載積分: 1605 分
在線時間: 143(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-10-21
查看ccy5156的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-11 22:52
工業控制電路,不建議使用漏電開關,這樣會給自己帶來很多麻煩,照明電路使用漏電開關到可以。
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活