xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1553 個
工控威望: 4552 點
下載積分: 7529 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-10-18
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 13:33
工業控制電路,不建議使用漏電開關,這樣會給自己帶來很多麻煩,照明電路使用漏電開關到可以。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ccy5156) 贊同
  • 不斷向前