小弟請教一下:最近給一個廠區安裝監控攝像頭,這個廠區是圍墻圍成一圈,整個圍成廠區的距離是600M,布線路徑只能從一個方向走,每隔一定的距離都要并聯出去一個測試點,已知所有的測試點的設備總功率為2KW,供電電壓為220V,考慮這么長的距離有壓降,需要用多大平方的線才能夠用呢?謝謝哪位好心人能給小弟指點一下。
[ 此帖被jd2010在2013-09-13 08:43重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-12 16:12
考慮到機械強度,選擇2.5平方的就可以了。
你導線的長度是600米,截面是2.5平方,又因為銅的電阻率為0.017。這樣就可以算出這根導線的線阻
R(線阻)=銅電阻率*導線總長度(1200M)/2.5mm平方=4.08歐姆
你總功率2000瓦,這樣這根導線的壓降就可以算出(按220V計算)大約為31.74V。
目前,一般這種監控設備所使用的基本是寬電壓,這點壓降不會影響正常工作。