gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-14 09:01

        
          速度才3M/MIN,計米器是200P/R,為什么接收的脈沖很不準確,少了很多。PLC:FX3UMR   脈沖接收點X0  
         速度慢點就還行。。。。。
     是不是要換成500P/R,的編碼器,還是要裝減速機構。。。。
          求神回復
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-14 09:34
是用高速計數器還是普通計數器?普通計數器的話脈沖丟失情況是有可能的。
另換成500P/R的效果應該更差,而且計米結果完全可以在程序中做,不用加減速機構。
樓主留言:
熱心助人!
   我用的是INCP指令  
   我也試過C251,C253不行啊,也沒有例子可以參考一下。。。幫主幫忙搞一個我參考一下吧,謝謝了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gkrjy_ygc) 真誠感謝!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 159003 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-24
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-09-15 09:42
    單相單計數用C235,接到X0就能實現最高100KHz的脈沖計數。
    樓主留言:
    熱心助人!

    wo zai shi shi