gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-14 09:01

        
          速度才3M/MIN,計米器是200P/R,為什么接收的脈沖很不準確,少了很多。PLC:FX3UMR   脈沖接收點X0  
         速度慢點就還行。。。。。
     是不是要換成500P/R,的編碼器,還是要裝減速機構。。。。
          求神回復
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 404 個
工控威望: 2631 點
下載積分: 7201 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-12-24
查看琴島工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-15 20:18
用高速計數器,加編碼器很準確,我用過360P/r   C235   X0輸入,效果不錯!