zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-14 22:46
圖片:
原來只寫過PLC程序,沒接過線,新項目自己又買了一套PLC和伺服控制器及電機,按照伺服手冊硬件接線:
然后寫入plc測試程序LD M8000      OUT PLSY K1000 K0  Y000
伺服控制器顯示c 后數字為0,伺服電機有嗡嗡的聲音,但不轉,是抱死狀態,每按一次SON,數字加1,這是怎么回事啊?
是不是伺服控制器參數設置沒設對啊,我只想讓電機轉起來,應該設置哪些參數?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-16 11:14
對!這可能是脈沖形式的選擇問題,無關電子齒輪