magic1816
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 617 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-12-06
最后登錄: 2017-12-18
查看magic1816的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-22 00:58

由于50臺變頻器室同時變速,所以我想用PLC  2個輸出點控制2個繼電器然后用這個繼電器常開點去控制50個變頻器的RH另一個是RM,所有的變頻器的RH,RM都串聯在一起最后到繼電器觸點,觸點另一端是COM端,問問大家這樣可靠不!
magic1816
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 617 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-12-06
最后登錄: 2017-12-18
查看magic1816的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-23 00:39
引用
引用第1樓仇士中于2013-09-22 14:28發表的  :
你確定是串聯而不是并聯?

我是在一個變頻器的RH端子分出一路到另外一個變頻器另外一個變頻器再分出一路到另外一個,這個應該是屬于串聯吧。。你們說的并聯是怎么并?
magic1816
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 617 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-12-06
最后登錄: 2017-12-18
查看magic1816的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-23 12:42
額,這樣會有什么不好的地方,但是輸出點有限啊,謝謝了。
magic1816
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 617 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-12-06
最后登錄: 2017-12-18
查看magic1816的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-23 12:43
引用
引用第4樓小雞已燉于2013-09-23 08:31發表的  :
你所說的是并聯!最好不要這樣控制! 想保證穩定性好的話可以多加幾個繼電器

額,這樣會有什么不好的地方,但是輸出點有限啊,謝謝了。