![]() 鄉親們,小弟準備撞墻了,如圖,換了2根線了,還是沒有將我的本本與PLC連上。 本本:Win7 旗艦版 64位 PLC:CPU224CN 線:USB-PPI(淘寶上買的,買了根藍色的那種,結果連不上,后來賣家給我換了根黃色的那種,結果一樣) 到底哪里出了問題,電腦問題?軟件問題?PLC問題? |
---|---|
|
zsb2010
級別: 工控俠客
![]() |
你這有個可能 1,首先在設備管理器下,看看你插得電纜是否生成了COM口,如已經生成記錄下這個串口號,如沒有,解決電纜驅動問題 2,將西門子的PG-PC接口的屬性,里面選在PPI協議,注意還要進去選擇COM口的編號,和你電纜生成的編號要一致 3,如果連接不上,將PLC的運行開關,撥到STOP檔位 4,如還不行,那么很有可能是你的PLC的PPI波特率達到了187.5,你的山寨電纜是不支持的,建議你下載一個WIPEOUT.EXE軟 件,注意,這個軟件會把PLC恢復到出廠設置,也會把PLC內的所有程序都刪除掉 |
---|---|
|