樓主  發表于: 2013-10-25 10:00
電磁感應器SENSOR可以直接接24V和0V嗎?
我在接亞德客兩線感應器sensor,把24V和0V直接接到sensor的棕色和藍色線上,在用繼電器接信號到plc,可是感應器sensor一下子就冒煙了,貌似已經燒掉了,為什么啊?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 988 個
工控威望: 1144 點
下載積分: 18342 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 19:12
兩線制磁感應器是要串接在電路中,而不是并接在電路中啦、、、、
三線制磁感應器可以并接在電源上,而另一根線是OUT信號。樓主這是電控常識啦