       急停按鈕被按下釋放后,需要按復位按鈕才能啟動系統的繼電器線路圖,復位按鈕為常開型。我自己畫了下,感覺有點復雜,壇友們可有簡單的畫法?謝謝!
專心學工控技術,請各位幫忙指教
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3003(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 07:37
樓上的思路正確,切合題意,只不過繼電器線圈的位置和按鈕的位置需要調換一下。出于安全性考慮。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3003(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-31 12:39
引用
引用第8樓jiaogeishui于2013-10-31 11:57發表的  :

你這樣調換位置應該是更不安全,好嗎,開關是不能直接連在零線上的