PLC 星-----三角啟動編程只使用2個輸出點,有誰試過?我想應該可以的。
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-03 08:31
接觸器是省不了的,要是沒有點的話,可以在接觸器上加一個空氣延時頭,這樣的話只要一個點,還可以省一個輸出點,電路也簡單。