527823090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 165 點
下載積分: 591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-04-09
查看527823090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-09 12:42
PLC是周期循環掃描的,求問:1 在子程序調用SBS和SBN之間的主程序時 掃描而不執行還是直接跳過去執行子程序,2 在互鎖指令I(lǐng)L斷開時IL和ILC之間指令掃描而不執行還是直接跳過,求答案,在網上搜了一些答案很多說法 想求正確答案,謝謝
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2024-10-21
查看asmoshd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-12 18:58
樓上正解,而且子程序不掃描時,輸出狀態保持。