qiang2751290
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-10 16:16
最近,老板出了一個問題,  比如說,一個20層樓高的居民區,電機不運行時水壓在5樓, 如果需要給6樓以上供水時電機運轉, 電機系統放在地下室,  現在問題是電機運轉的壓力要減去正常水壓的壓力, 也就是說電機的滿負荷運行時只能維持6-20層的壓力, 在實際的工程中如何進行壓力相加。
674825974
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 135 點
下載積分: 612 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-03
最后登錄: 2013-11-10
查看674825974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-10 21:02
電機運轉實不用考慮正常水壓,你可以把電機最小啟動壓力設定為五樓壓力,最大壓力設定最高樓層