我們的設備中有大量使用的接觸器,接觸器經常會不吸合,或者觸點燒蝕粘住。我想寫個程序檢測接觸器的動作,常開按鈕輸入指令后接觸器不吸,通過常開輔助觸點給PLC信號,斷開輸出指令并報警;如果接觸器粘住了,此時常開按鈕輸入指令,不會有輸出指令并報警。

通俗點說就是:該吸的不吸,無輸出并報警;不該吸的吸了,無輸出并報警

自己寫了個該吸的不吸,無輸出并報警的程序,另一個狀態的俺就不會了,很矛盾的兩種狀態,哪位朋友有興趣幫我一下唄
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 54008 分
在線時間: 1126(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-04-02
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-13 16:59
輸出 Y0      輔助觸點 X10     警報M10
            Y0         X10
-----------||----------|/|-----------(M10)
             Y0         X10   |
-----------|/|----------||-----|