一臺在用設備 ,三菱MR-J2S-700B一上電報警,代碼E9,無法解除,怎么回事?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發(fā)帖數(shù)量: 5190 個
工控威望: 7413 點
下載積分: 158338 分
在線時間: 3150(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-10-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-11-23 19:53
E9是主回路OFF或母線電壓低;