alphas
學無止境啊
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 9273 點
下載積分: 2464 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2017-05-27
查看alphas的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2013-12-13 08:29
還是加的好,我單位FX的PLC已經燒壞了2個觸點了,多虧富裕點多,否則就換PLC了,血的教訓啊。
zhangchpin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 131 點
下載積分: 624 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-12-13
最后登錄: 2023-12-25
查看zhangchpin的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2013-12-13 22:28
我們公司的老是燒點!
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4025 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-08-25
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2013-12-15 20:18
電磁閥電流太少了,可以直接輸出,地線可以接上。穩定
學者
zhaicl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 121 點
下載積分: 634 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-12-17
最后登錄: 2014-01-09
查看zhaicl的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2013-12-24 18:10
理論上選擇繼電器輸出型PLC可以直接帶電磁閥,但是,最好用繼電器控制,注意電磁閥最大工作電流就行。
sun.wei111
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 1939 點
下載積分: 2622 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2012-06-28
最后登錄: 2017-03-20
查看sun.wei111的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2014-01-02 14:24
是要加個中間繼電器保護一下
chc110
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 862 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2014-09-09
查看chc110的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2014-01-10 16:45
主要看電磁閥功率,工作電流不能大于PLC輸出點的電流
ysh012
我心飛翔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 132 點
下載積分: 8218 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-03-24
最后登錄: 2022-04-29
查看ysh012的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2014-01-10 17:51
只要電磁閥線圈驅動電流在PLC觸點額定電流范圍以內,并且電磁閥動作不是很頻繁,就可以。因為電磁閥屬于感性負載,頻繁動作會對PLC內部充放電,影響PLC壽命。一般建議用中間繼電器,并且能很好保護PLC,維修也方便。
jameszhanlei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 114 點
下載積分: 584 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-09-02
最后登錄: 2015-03-21
查看jameszhanlei的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2014-01-10 18:38
可以與PLC連接,如果負載有比較大的電器,最好加載一個中間繼電器,至于地線接不接  我個人認為接一下為好,但是我在工程的時候從來沒有接過。
lxfzq123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 121 點
下載積分: 574 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-01-11
最后登錄: 2014-01-12
查看lxfzq123的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2014-01-11 17:54
不加也沒事,不過加了最好
maithon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 148 點
下載積分: 667 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2014-01-11
查看maithon的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2014-01-11 18:13
還是加中間繼電器為好,相對于PLC來說,繼電器不值多少錢。
vitalityboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 223 點
下載積分: 5465 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-06-05
查看vitalityboy的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2014-01-14 11:42
電磁閥線圈電流在0.2A以下應該可以直接用PLC帶,電流大的話加一個繼電器好一點
sun.wei111
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 1939 點
下載積分: 2622 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2012-06-28
最后登錄: 2017-03-20
查看sun.wei111的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2014-01-14 17:02
直接接的