樓主  發表于: 2013-11-28 21:05
打開三菱軟件通過以太網模塊QJ71E71可以正常連接,上下載程序都沒問題。可是一打開INTOUCH上位機軟件與PLC通訊時QJ71E71的COM ERR紅燈就亮,報的故障代碼是C080,代碼解釋為:在MELSECNET/H,MELSECNET/10繼電器通訊或數據鏈接指令通訊期間,無法獲得外部設備的IP 地址。解決方法為:{設置以太網模塊的以太網MNET/10路由器信息;·更改MELSECNET/H,MELSECNET/10的參數轉換方法}。請問到底是什么意思啊,該怎么解決啊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52818 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-29 09:41
IP 設定 是否都在同一網域 ?