hzfy2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 143 點
下載積分: 648 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2013-12-30
查看hzfy2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-01 15:49
求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar   選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar  輸出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52282 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-02 10:11
壓力變送器為線性輸出 :
-1~3bar =  4~20mA  =  0~4000
=>4 bar = 16mA = 4000
=>1 bar = 4mA   = 1000
=>1mA  = 1/4bar=0.25bar
=>1(plc值)= 1/1000 bar

當1bar時
電流輸出  {[1-(-1)]bar*4mA}+4mA
               =8mA+4mA
               =12mA

plc  [1-(-1)]bar*1000
      =2bar*1000
      =2000bar
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lxm6724576) 熱心助人!