樓主  發表于: 2013-12-01 15:49
求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar   選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar  輸出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-10 11:44
回5樓問題,那你調整模擬量輸入的偏移值,把這個400值偏移至0。方法:硬件調整offset。軟件調整在模擬量輸入寄存器的后面直接減掉400試試。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70337 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-09
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-26 16:49
回8樓問題:
    這個問題主要是由傳感器本體或者中間連接導線受干擾引起的。大家知道傳感器所謂的4-20mA實際上不一定在此數值范圍,多數讀到模擬量輸入、輸出模塊后,數值或多或少地有一些偏差,這個是正,F(xiàn)象。
    解決這個問題需要對傳感器輸入、輸出進行校驗,但是一般在現場都沒有這個條件。除非系統要求很高的精度,那你必須帶標準的信號發生器進行調試,來判斷傳感器本體的數值誤差。另外在連接傳感器與模塊間,必須使用質量好的屏蔽線,且必須連接在符合規范的接地網絡中。建議屏蔽線采用單端接地方式。