rbraveheart
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 135 點
下載積分: 606 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2013-11-08
最后登錄: 2014-06-08
查看rbraveheart的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-02 14:11
用專用收卷變頻器加異步電機進行收卷,排線用伺服電機控制滑臺,主控器采用PLC,有倆個問題,一PLC如何通過人機界面控制變頻器的啟動和停止,二排線電機如何跟蹤收線電機保持同步? 求大俠指導
lwsnail
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 160 點
下載積分: 700 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2020-03-14
查看lwsnail的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-03 11:11
1.人機與plc通信  plc通過輸出點控制變頻器
2.想要精確地話可以在異步電機上加一編碼器采集異步電機轉速給plc   plc  控制私服電機
3。變頻器能與plc通信的話可以在人機上直接設定變頻器頻率   不能通信的話可以加一模擬量輸出模塊   看要求。不加的話也可以在變頻器上調節頻率。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(rbraveheart) 真誠感謝!