我準備了PLC,變頻器,編碼器,三相異步電機,能實現定位功能嗎?比如我想走就一米停止,我的思路是這樣的:用編碼器接受脈沖數,假設走一米需要的脈沖是500個,在有450個脈沖是減速運行,等到500個的時候再停止運行,不知這樣能不能行的通,這樣不就和用接近開關一個意思了嗎?請各位大師給點建議,要怎做才能實現。(誤差可以有2MM左右)
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-10-23
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-04 13:40
變頻器在高速運行停止影響精度,就算450個脈沖是減速運行,等到500個的時候再停止運行,變頻器加減速響應時間也會影響精度。不如用步進。