guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-04 09:07
現有一段程序用了比較指令,每次更改比較數值時都要打開程序更改,為了方便現場操作工更改。
怎樣把比較指令上的比較值在觸摸屏上顯示出來,并且可以在觸摸屏上更改數值。
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-04 19:42
引用
引用第2樓wwcwwc于2013-12-04 09:29發表的  :
可以的。首先你需要搞明白這個比較指令所使用數值的數據類型,是字節、字、雙字、浮點數、整數等。然后將你需要比較的那個常數由此變量地址替代,下載程序到cpu。編輯HMI設備,做一個I/O域,規定好數值范圍及位數,按PLC中的變量(同一變量地址)賦值,并下載程序到HMI設備。這樣你就可以直接在觸摸屏中修改那段比較指令了。


,就是圖中的數值,需要在觸摸屏上顯示并可更改。怎樣做啊
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-04 19:58
還有一個問題就是這個數值在已經有的畫面中顯示怎樣做啊,它不是單獨一個畫面的。
guang886622
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 304 點
下載積分: 17781 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-02-03
最后登錄: 2024-03-14
查看guang886622的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-05 09:00
非常感謝樓上的二位。