qiang2751290
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-10 20:29
各位大俠,關于FC和FB都是在什么情況下使用,一個有儲存功能DB,一個沒有。

可是我感覺在使用上都是一樣沒有什么區別。求解答??

還有OB100塊,是開機掃描一個周期,  是不是和三菱M8002的功能一樣??  那么OB100要不要插入到OB1中??  還是直接建立個OB100在里面編寫程序即可。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4940 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 05:49
1、對于西門子來說,如果在FC中使用全局地址,如M,DB的話,和FB幾乎沒有什么區別,但是,當在FC中使用全局地址的話,對于程序本身來說,將來要移植到其他品牌的PLC中去,幾乎需要重新寫程序,所以西門子的工程師保持的習慣是,在FC中不直接使用外部地址,這樣,F(xiàn)C就無法實現如FB一樣的數據存儲功能了,所以,你如果需要FB在運行后繼續保持一些變量的值的話,應使用FB。

2、OB100實現的是三菱M8002的功能,其由PLC的操作系統調用,因此無需也不能插入到OB100中去,只需建立OB100并在其中寫入程序即可。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qixuejie) 熱心助人!