luohainan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 626 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-07-23
最后登錄: 2024-12-23
查看luohainan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-16 21:10
我要控制5個軸,其中3個伺服馬達,兩個補進馬達,其中兩個步進馬達的精度要求不高,可以用fx3u的基本單元控制嗎,我指的是可不可用基本單元的普通晶體管輸出法脈沖控制后面兩個步進馬達,用y0,y1,y2高速輸出控制前三個伺服馬達?另外我用J2S的伺服系統,可以將伺服器里面的位置傳到PLC做閉環控制嗎,如何實現?
jianglin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-11-13
查看jianglin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-21 17:02
引用
引用第1樓443489005于2013-12-16 21:50發表的  :
3u基本單元只有有三軸脈沖,可以再加一個gp模塊,,

大哥,是1PG吧,不懂不要亂說