liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-01-06
查看liu1980的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-21 18:28
設備是一臺鄂碎機,37KW的馬達,額定電流75A,使用時間都有10年了,一直沒有什么故障,正常使用,前2天發生一故障:
故障現象:37KW馬達星三角轉換時跳熱繼電器,Y型起動測試電流130A正常,15秒后轉換為三角形,但轉換1秒內馬上跳熱繼電器,熱繼電器設定值為42A,電工把空氣開關、3個接觸器、熱繼電器、馬達全部一一更換,結果還是一樣跳熱繼電器,試拆去連接鄂碎機的皮帶,空轉一切正常,不會跳熱繼電器,測量空載電流三相均為35A正常,三相電流平衡,測試電壓也沒有缺相,電工說是鄂碎機問題,負載太重引起,機修工說鄂碎機1個人用手都轉得動,說100%沒有問題,你推我、我推你,東西修了1天多了還沒有解決問題,請壇里有經驗的高手分析下到底是電氣還是機械的問題!!
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-21 22:19
你好 你的那個柜子上面的熱繼是不是在三角的接觸器下面接著的 如果是這樣  把熱繼短了  啟動的時候看電流   星轉三角的時候  電流會比較大   但是 只在設備運行起來  就會達到正常電流  如果轉三角之后   好長時間  電流還是沒下來    那就是  機械的問題  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liu1980) 好貼好貼!