蘇仙森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 430 點
下載積分: 585 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-10-24
最后登錄: 2014-04-30
查看蘇仙森的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-23 10:06
PLC可以與電腦通信,開關撥到OFF時PLC 沒有報警,POWER常亮。
寫入簡單試機程序正常,把開關撥到ON時,第四個LED燈常亮(應該是CPU.E燈)。

hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-25
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-23 10:34
蘇先生都搞不好的東西,肯定是壞了,如果想出掉,請優先考慮我。5."CPU‧E"LED燈亮
當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成:
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入
2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)
3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。
4.PLC附近有雜訊干擾
若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然 亮著的話,此部PLC可能內部故障了,建議您將它送回廠方,讓廠方來幫您找出它的病因。