ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-24 16:48



現有加熱管9根,每根功率 2KW?偣β18KW。
每根加熱管電壓額定是:220VAC。
通過交流接觸器控制主供電,固態控制加熱,由電壓輸出型溫控器控制固態。
遇到一些小問題,加熱控制這塊不專業,請專業人士指導。
我初步設想是 3根并一根,最后總的三部分拼星形,電源供電是3相380VAC,我的加熱管是220VAC,這樣是不是可以直接拼成星形?
電機我記得是這樣子的。如果能夠用3相380VAC的電去控制拼成星形的加熱管,各線的電流是多少?是用 總功率/(380V*1.732)嗎?

有沒有好的控制方案,或者案例,能發個案例參考下的話,不勝感激。以前只做過一兩根加熱管的小功率,這次的項目總功率要到250KW,比較緊張。

如果拼星形,中間是否有必要抽出中心線接到N?
山河今仍在,壯志在何方?
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-25 08:29
星行接法的話要算220V的,你8KW的話,每根線電流就是要37A;還有中心線要接的,3相平衡的時候中心才是0位,要是電熱管功率有誤差中心會有電壓的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
    理論初學者
    有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 292 個
    工控威望: 767 點
    下載積分: 7434 分
    在線時間: 221(小時)
    注冊時間: 2013-11-18
    最后登錄: 2016-05-09
    查看理論初學者的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-12-25 08:32
    引用
    引用第4樓sanlihu于2013-12-25 08:21發表的  :
    我們用的是81根每根10KW,沒用引出N,壞一根,另兩根相當于串聯接入380V,電流功率會降一點,其它沒影響。

    電加熱管不是電阻嗎?電壓上升了電流咋會下降呢?只會把電熱管燒壞了吧!